当前位置 :
【三相功率计算低压3相4线制,带3相和单相负载.现在于总开关测量3相电流和零线电流分别为Ia=10A,Ib=20A,Ic=30A,In=17.32A,计算功率.我的计算方法是:分相算,然后相加(依据是电工学里面说的:有功】
更新时间: 2025-08-23 03:07:49
1人问答
问题描述:

三相功率计算

低压3相4线制,带3相和单相负载.现在于总开关测量3相电流和零线电流分别为

Ia=10A,Ib=20A,Ic=30A,In=17.32A,

计算功率.

我的计算方法是:分相算,然后相加(依据是电工学里面说的:有功功率是三相有功功率之和),考虑功率因数是0,8

A10*0.22*0.8=1.76

B20*0.22*0.8=3.52

C30*0.22*0.8=5.28

总功率是1.76+3.52+5.28=10.56kwh

如果不对,具体该怎么算.

何家华回答:
  对   三相分别计算之后再相加即是总功率   P=U·la·cosφ+U·lb·cosφ+U·lc·cosφ(U为相电压)   希望能帮上你.