当前位置 :
综合布线的问题某建筑一层设有一个电信间,服务的信息点为80个电话插座,150个计算机出线插座,水平线缆用六类非屏蔽4对双绞线.(1)试确定配线架方案,选择配线架类型并计算其数量;(2)
更新时间: 2025-08-27 01:16:11
1人问答
问题描述:

综合布线的问题

某建筑一层设有一个电信间,服务的信息点为80个电话插座,150个计算机出线插座,水平线缆用六类非屏蔽4对双绞线.

(1)试确定配线架方案,选择配线架类型并计算其数量;

(2)试计算交换机(24口)数量;

(3)试计算理线架数量;

(4)计算配线架间的跳线和设备电缆数量;

(5)若用19’’标准机柜,确定机柜规格.

陈传金回答:
  (1)六类24口非屏蔽配线架数量:150/24=7条.电话的用一条110型100对语音跳线架.(2)交换机24口的数量也一样:7个(3)理线架数量和配线架一样:7条(4)跳线:机房里配7*24=168条.工作区配150条.工作区还要80条RJ4...