无功电量与有功电量相等,正常吗从上月至本月,力调电费从5050元上升至13880元,而此前一直未产生力调费的.先后找了供电局的人检修过很多次都说没有问题.我对这方面也一窍不通,只是把相关
更新时间: 2025-08-27 15:28:56
1人问答
问题描述:

无功电量与有功电量相等,正常吗

从上月至本月,力调电费从5050元上升至13880元,而此前一直未产生力调费的.先后找了供电局的人检修过很多次都说没有问题.我对这方面也一窍不通,只是把相关数据记录下来,分析其中有无疑之处.我从以下数据中发现,无功和反无功的数量一直都是相等的.比如6.13-7.13都是116,7.13-7.23又都是30.我想问的是,无功电量与有功电量连续两个月都相等,另外,功率因素也超低,到现在都没查出原因,不知大家能否从这组数据中发现原因呢?

项目日期起日期止日期

6月13日7月13日7月23日

有功正峰31953224.54

正谷30493079.24

正平32123244.31

正合921494569548.09

无功正无功289530613092.58

反无功288430503081.74

无功合577961116174.32

功率因素0.5890397220.824007983

项目码数显示

6月13日7月13日7月23日

有功正峰31953224.54

正谷30493079.24

正平32123244.31

正合921494569548.09

无功正无功289530613092.58

反无功288430503081.74

无功合577961116174.32

功率因素0.590.82

黄文鑫回答:
  有无功补偿装置么?倒送无功很厉害呀.   如果无功补偿装置投切不当,会造成需要无功投入时,无功补偿不足,消耗了电网无功,有时又会无功过补,造成倒送无功,按照功率因数管理办法,功率因数计算要把正向和反向的无功相加来计算功率因数完成数,来计算力调电费.   首先建议楼主与无功补偿装置安装厂家联系,检查装置是否有异常,并学习无功补偿装置的投切方式和时机;   但是正向无功与反向无功电量连续相等,是有些异常,建议检查计量装置接线是否有问题.