第一个房间,4500W的实际使用量,4500/220v=20.5A.为了保证安全用25-32A带漏电保护开关.
第二个房间,300+300+300+2400+500=3800/220V=17.2A.使用20A的带漏电开关.
厨房,实际使用中,只有厨房是负荷满功率最多的地方.使用32A的带漏电的开关.
这样的三个开关不够,灯光要独立控制,使用一个独立的不带漏电的6A开关控制.还有空调一定要有一个独立的开关,3匹的安装16A的不带漏电的开关即可.
所以一共是5个开关加一个60A总开关.是6个.家里的用电是很重要的,家装里的基础就是水暖电,电是重中之重,千万不可掉以轻心,搞不好后患无穷.
好专业,就是我第二个房间好像空调的线都跟其他电器的线接在一起了,估计分不了线了,还是用20A的开关吗?
对的,变频的不用换20安可以,不是变频加大到25安。
最后一个问题,我看到漏电开关还有1P2P的,那个是啥意思?还有,漏电开关如果买大了,会影响吗?比如我第二个房间,你建议是25A,如果我装了32A的,会有什么影响不?
你买单相220v即可,35mm标准导轨式,比如国产的正泰或德立西的型号是DG47LE2PxxA带漏保空开,xx代表电流。进口的比如德国施耐德Acti9Ic65糸列2PxxA的,瑞典的ABB的GSH202-Cxx的,xx代表你需要的电流量.。开关的电流选取不要超过额定电流太多,否则短路或者过流后开关不会动作,回事线路过热老化,严重的会使电线起火。选取太低的话,用电量稍稍大一点就动作,影响用电器正常使用。