当前位置 :
一些电工的安全知识问题哪位能帮个忙啊急1架空线路同杆架设几种线路时,必须保证的横担间最小距离:高压线路在低压线路上方相距1.2米,通讯线路在低压线路下方相距()米2在煤气站装
更新时间: 2025-08-25 02:10:18
1人问答
问题描述:

一些电工的安全知识问题哪位能帮个忙啊急

1架空线路同杆架设几种线路时,必须保证的横担间最小距离:高压线路在低压线路上方相距1.2米,通讯线路在低压线路下方相距()米

2在煤气站装设照明灯具时,应采用安全型灯具,在汽油库装设照明灯具时.应采用()灯具

3户外地上变压器围墙高度不低于()

a1米b2米c2.5米

4低压绝缘工具(如尖嘴钳,剥线钳等),使用电压等级不准超过()

A500VB1000VC1500V

5安装灯具时,灯具与可燃物间距不小于50CM,与地面的高度不应低于()

A1MB2MC2.5M

6工作在()及以上高度且有可能垂直坠落的既为高处作业

A2MB2.5MC3M

7携带型接地线的软导线应选择截面积不小于()的多股裸导线.

A10平方毫米B20平方毫米C25平方毫米

8安全遮拦的高度不应低于()

A1.5米B1.6米C1.7米

9在高压设备上工作需要全部停电或部分停电的,需办理()

A第一种工作票B第二种工作票C临时操作票

判断

1电气设备在应事故停电后,可以触及设备或进入遮栏()

2检修高压设备接地故障时,室内不得接近故障点2米以内()

3电伤是由于电流通过人体时造成的外部器官在生理上的反应和病变()

4在一般场合,可以取30mA为安全电流,既认为30mA是人体可以忍受而无致命危险最大电流.()

5将电容器串联起来,可增大电容容量.

6绝缘材料按其正常运行条件允许的工作温度是90℃()

7一般照明电源对地电压应不大于250V()

8在带电设备外壳上工作应办理第二种工作票()

9静电电量小,但电压高,可引起火灾和爆炸.()

10在中性点不接地系统中,用电气设备的外壳应采用保护接零()

问答

1祥述安装单相三孔插座操作过程并画出示意图.

分肯定是又的

孙甲松回答:
  1架空线路同杆架设几种线路时,必须保证的横担间最小距离:高压线路在低压线路上方相距1.2米,通讯线路在低压线路下方相距(0.6)米   2在煤气站装设照明灯具时,应采用安全型灯具,在汽油库装设照明灯具时.应采用(防爆)灯具   3户外地上变压器围墙高度不低于(2.5)   a1米b2米c2.5米   4低压绝缘工具(如尖嘴钳,剥线钳等),使用电压等级不准超过(500)   A500VB1000VC1500V   5安装灯具时,灯具与可燃物间距不小于50CM,与地面的高度不应低于(2.5)   A1MB2MC2.5M   6工作在(2)及以上高度且有可能垂直坠落的既为高处作业   A2MB2.5MC3M   7携带型接地线的软导线应选择截面积不小于(10)的多股裸导线.   A10平方毫米B20平方毫米C25平方毫米   8安全遮拦的高度不应低于(1.7)   A1.5米B1.6米C1.7米   9在高压设备上工作需要全部停电或部分停电的,需办理(第一种工作票)   A第一种工作票B第二种工作票C临时操作票   判断   1电气设备在应事故停电后,可以触及设备或进入遮栏(错)   2检修高压设备接地故障时,室内不得接近故障点2米以内(对)   3电伤是由于电流通过人体时造成的外部器官在生理上的反应和病变(错)   4在一般场合,可以取30mA为安全电流,既认为30mA是人体可以忍受而无致命危险最大电流.(错)   5将电容器串联起来,可增大电容容量.(错)   6绝缘材料按其正常运行条件允许的工作温度是90℃(错)   7一般照明电源对地电压应不大于250V(对)   8在带电设备外壳上工作应办理第二种工作票(对)   9静电电量小,但电压高,可引起火灾和爆炸.(对)   10在中性点不接地系统中,用电气设备的外壳应采用保护接零(对)   问答   1祥述安装单相三孔插座操作过程并画出示意图.   这么多问题不给分也就罢了,还画图.加分就有图了.