当前位置 :
监控集中直流36伏转直流12伏供电方案可行吗?我用的2乘0.5平方的电源线,共35个探头,用的是海康威视700线红外点阵大半球,工程布线是水电工布的,结果他50米内一根电源线给我并联了4个摄像头,
更新时间: 2025-08-27 21:08:57
1人问答
问题描述:

监控集中直流36伏转直流12伏供电方案可行吗?

我用的2乘0.5平方的电源线,共35个探头,用的是海康威视700线红外点阵大半球,工程布线是水电工布的,结果他50米内一根电源线给我并联了4个摄像头,100米内的给我并联了2到3个摄像头,我用12伏10A电源集中供电,白天正常,一道晚上启动红外,摄像头红外等一直一闪一闪,图像一下有一下又没了,末端电压带负载测试是12V,我怀疑是并联分流加上线细了,电流不够导致启动红外功率不够,现在我准备了两个36伏5.6安开关电源,用36伏传输到后端,然后再监控头子旁边加个AC16V至36伏DC16V至40V输入12V3A输出的转换器,转换出12V直流给摄像头供电,搞忘了说一点,现在监控电源线是和监控视频线一起走的弱电槽的,所以不能直接通220V.还有前端要是220V转换成交流36伏再传输会不会好点.

邵洁回答:
  线路损耗较大,你要是用交流就没有这个问题了,你可以用交流24伏电压集中供电.到前端摄像机再变压12伏直流电源给摄像机供电.直流电源是传输不远的.有不明白之处请咨询-------------------------------------------------------------------------------------可安电子技术部