100KUPS三相电负载A相37%B相31%C相30%,可以算出机房总功率是多少吗?
更新时间: 2025-08-28 05:51:32
1人问答
问题描述:

100KUPS三相电负载A相37%B相31%C相30%,可以算出机房总功率是多少吗?

杜修平回答:
  可以简单算出,如下:   1.UPS的容量为100KVA,UPS的实际额定输出功率为100KVA*0.8(UPS输出功率因数),再根据三相负载平衡:每相的额定功率为100KVA*0.8/3   2.机房的设备总功率为:100KVA*0.8/3*(37%+31%+30%)=26KW