  1、变压器应该是315千伏安.   2、电机总计250KW,那么按照估算电流500A来计算(一般一个KW功率,单相电流2A,不过这个数值不是固定的,电机小可能超过两安,电机大可能只有1.8左右,即根据电机大小,千瓦系统取值为1.8~2.3之间)   3、按照电流500A计算,95的线径肯定是不够的,按照载流量估算口诀(因为各个厂家生产的电缆质量不同,因此估算和实际值有小幅度区别,一般都是估算线径比厂家的小.PS:现在厂家生产的线质量还不够好)计算,为250平方以上的铝线,如果你选择的是铜芯线,则总线需要选择240平方的三相电缆(240平方铜芯电缆相当于300平方铝芯电缆),不过其实电机负载率一般都不可能满负荷,负荷系数你可以根据自己公司的实际情况选择,一般在0.7~1之间.负荷系数不大的话,你可以选择180平方的铜芯电缆(相当于240平方铝芯电缆).   4、至于距离,一般计算成本或者是压降才用!   5、以上为大致估算值,你可以根据你公司实际情况进行调整   同学你好,希望答案对你有所帮助,请予以好评和右上角的采纳.   百度知道祝你生活学习愉快,谢谢!