【空气加热计算请教师傅:一个进出口为0.5平方米的通风管道,管道机械通风量22500立方米/小时,中途设一个大于管道的加温室.用70度的循环热水进入铁质暖气片加热到50度的空气热风。1,需要多少】
更新时间: 2025-08-27 05:35:36
1人问答
问题描述:

空气加热计算

请教师傅:一个进出口为0.5平方米的通风管道,管道机械通风量22500立方米/小时,中途设一个大于管道的加温室.用70度的循环热水进入铁质暖气片加热到50度的空气热风。1,需要多少热量?(多少流量的热水)。2,多少面积的散热片。

空气从10度加热到点50度.(以环境温度计10度计算)

谢谢你的答案。可能你对主题理解有误,前题是每小时22500立方米的风量,保证热水温度70度(循环热水)。3000W的功率是绝对不够的,是每小时22500立方米的风量,也就是说相等于一个封闭的2.5米高10000平方米的大礼堂的空间。

刘朝辉回答:
  一立方米空气加热一度大概要一焦耳。   所以你需要功率大概22500/3600x(50-10)=250W.   但是你要考虑的因素很多,主要是保温防止热量散失还有空气中的湿气。所以用3000瓦的加热比较可靠。   热水流量需要知道热水的温差。因为散热片效率不好算,温差也不容易精确计算。不过你也不必完全算精确。估计宽松一些就好。   你的能量效率关键在保温。