【电动机导线的安全载流量怎么算一台380V三相电动机,额定功率7千瓦,额定电流14A,起动时间5秒,起动电流是6倍额定电流值,熔体的额定电流42A,选择导线的安全载流量是多少呢?计算公式是什么,】
更新时间: 2025-08-26 03:10:44
1人问答
问题描述:

电动机导线的安全载流量怎么算

一台380V三相电动机,额定功率7千瓦,额定电流14A,起动时间5秒,起动电流是6倍额定电流值,熔体的额定电流42A,选择导线的安全载流量是多少呢?计算公式是什么,

程银波回答:
  先说说不同电流范畴铜线的安全载流量.   一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A   按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8.铜线线径:电流/1平方毫米安全载流量